Norsk varmepumpeforum

Alt om varmepumper; luft-luft, luft-vann varmepumper, jordvarme, vannvarme og mye mer
Dato/klokkeslett: 18 Jun 2013, 09:38

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]




Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 6 innlegg ] 
Forfatter Melding
InnleggSkrevet: 29 Des 2010, 00:16 

Registrert: 29 Des 2010, 00:07
Innlegg: 2
Hei
Har en msg09 som er tømt for kjølemedie, har vakumpumpe og manometer.
trenger en "step by step" beskrivelse for fylling av denne.
Håper noen kan hjelpe meg.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 29 Des 2010, 18:34 

Registrert: 02 Jan 2010, 20:11
Innlegg: 6
frosty skrev:
Hei
Har en msg09 som er tømt for kjølemedie, har vakumpumpe og manometer.
trenger en "step by step" beskrivelse for fylling av denne.
Håper noen kan hjelpe meg.


Heisann!
Hvor detaljert trenger du beskrivelsen, jeg mener har du brukt vakumpume/montert varmepumpe tidligere?


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 04 Feb 2011, 23:10 

Registrert: 29 Des 2010, 00:07
Innlegg: 2
Hei
Nei jeg har aldri brukt slikt utstyr før, denne var bare og plugge i og vips så ble det varme...... :)


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 06 Feb 2011, 00:06 

Registrert: 04 Mai 2010, 18:43
Innlegg: 65
Det er vel en grunn til at denne er tom for kjølemedie. En lekkasje et sted. Du bør nok avstå fra dette og overlate dette til de som har gjort dette før. Kan få konsekvenser dersom dette gjøres feil, og evnt at man får kjølemediet blåst over seg. Anbefales ikke å gjøre dette selv.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 08 Feb 2011, 17:32 

Registrert: 05 Des 2010, 06:03
Innlegg: 153
Er ikke meningen å være flåsete, men denne posten hadde blitt laaaaaaaaaaaaaaaang om den skulle omhandlet alt du må foreta deg samt rekkefølger. Allikeveld kunne noe uforutsett intreffe og skade på deg, miljø eller materiell som følge. Personlig vil jeg KUN demontere slike da min overbevisning ligger i hi-end av markedet...der er det ingen quick conectors.


Topp
 Profil  
 
InnleggSkrevet: 21 Aug 2011, 12:03 

Registrert: 18 Mai 2011, 14:23
Innlegg: 1
1. Trykktest rørene med nitrogen i ca en halvtime (lekkasje test)
2. Vakumer systemet 1 time.
3. Du trenger ei vekt, eneste måten å vite hvor mye gass som fylles på.
Mengde på gass står på utedelen. Normalt rundt 1kg. Jeg snakker ikke om ei vanlig kjøkkenvekt eller baderomsvekt
4. Er det problemer med å få inn all gassen, må du sette den i aircondition og stenge den minste ventilen, da vil pumpen suge til seg gassen.
5. Når det er nok gass på utedelen, steng manometeret og stopp innedelen.
6. Åpen den lille ventilen igjen.
7. Start pumpa og sjekk trykket på pumpa med manometeret. Sjekk manual for trykk for din pumpe
8. Sett pumpa i aircondition og koble fra manometeret (grunn: det er lavest trykk når den går på AC)

Bruk alltid verneutstyr, gassen er meget farlig og du kan få frostskader hvis det kommer på kroppen.

Vil uansett anbefale deg å bruke sertifisert montør til denne operasjonen.

Lykke til


Topp
 Profil  
 
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter  
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 6 innlegg ] 

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]


Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere


Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet